Ростислав
Зарегистрирован: 15.06.2008 Сообщения: 23 Откуда: Узбекистан, Ташкент
|
Добавлено: Вс Май 09, 2010 14:56 Заголовок сообщения: Расчет газа при продувке пылеуловителей |
|
|
Всем добрый день!
Есть вопрос...в методике РД 153-39.0-111-2001 имеется формула:
5.11 Затраты газа на продувку аппаратов с жидкостью (вода, газовый конденсат) с целью ее вытеснения Qж, м3, определяют по [4]:
Qж = 3,23 • F • Рср • t + Vж • К, (5.14)
где F - площадь сечения трубки, по которой сливается жидкость м2;
Рср - среднее давление газа в аппарате, кг/см2;
t - время однократной продувки, с;
Vж - объем жидкости, слитой из аппарата, м3;
К - количество газа, растворенного в жидкости м3/м3 (для конденсата К = N в соответствии с разделом 8, для воды К = r в соответствии с разделом 9)
Верна ли она?
К примеру если параметры такие:
Давление - 5,93 МПа
Диаметр трубки - 60,3 мм
Толщина стенки трубки - 4,8 мм
Время продувки - 30 с
Какой объем газа будет стравлен при продувке сепаратора?
По приведеной формуле получается около 12 кубов!!! но это не верно, может я не правильн осчитаю.
Я посчитал по задачнику Лурье, получается 1202 куб.м....это уже ближе к реальности.
Подскажите что с формулой в Методике!!!? или ее нельзя применять к расчету объема газа стравленного при продувке сепаратора?! |
|