Чжунъидэ



Зарегистрирован: 23.10.2014
Сообщения: 28
Откуда: Китая

СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2014 11:06    Заголовок сообщения: Твердотельные устройства развязывания Ответить с цитатой

Твердотельные устройства развязывания
1. Твердотельное устройство развязывания является прибором по изоляции постоянного тока и связи по переменному току, используется для катодной защиты от электрического напряжения, чтобы его значение не превышало номинальное пороговое значение. В случае если электрическое напряжение превышает номинальное пороговое значение, оборудование автоматически переключается на работу в режиме прерывистого тока и фиксирует напряжение трубопровода на установленном уровне безопасного значения.
Возникновение подобных блуждающих токов обычно связано с короткими замыканиями переменного тока, попаданием молний и другими подобными факторами. Стандартным пороговым значением напряжения оборудования является значение от -2 до 2 В. Пороговое значение является абсолютной величиной или пиковым напряжением, если после его достижения напряжение превышает сумму пороговой величины постоянного и переменного тока на обоих концах устройства, то оборудование переключается на альтернативный режим работы, что позволяет снизить величину превышающего напряжения до минимального и безопасного значения.
2. Сфера применения
1) Используются для заземления переменного тока и изоляции постоянного тока в системах катодной защиты трубопроводов;
2) Используются для защиты от перенапряжения в клапанных блоках станций, вызванного короткими замыканиями переменного тока или попаданием молний;
3) Используются для эквипотенциального соединения и защиты от перенапряжения на стыках изоляции подземных металлических трубопроводов;
4) Используются для развязывания различных металлических компонентов.
Наша компания предлагает новые проектные решения для развязывающих устройств, которые позволяют решить проблемы, связанные с фиксацией напряжения помех, облегчают процесс их монтажа и позволяют фиксировать значение напряжение на минимальном уровне. Являясь устройством, предназначенным для уменьшения или устранения индукционного напряжения переменного тока, при переменноточном импедансе на уровне 50/60 Гц электрическое сопротивление составляет 0,01-0,02 Ом, кроме того, сцепное устройство также может поддерживать постоянное напряжение на фланцах на минимальном уровне. Если развязывающее устройство прилегает к нескольким металлическим компонентам, то его можно использовать между двух систем заземления или для нахлесточного соединения переменного тока между различными структурами, что позволяет избежать электрохимической коррозии, связанной с их контактом.
В соответствии с практикой использования твердотельных устройств развязывания и защитными требованиями по отводу тока для подземных металлических трубопроводов наша компания разработала три нижеописанных модели твердотельных устройств развязывания:
1) Стандартная модель ZDRE5.0 — используется для заземления переменного тока и изоляции постоянного тока в системах катодной защиты трубопроводов, является средством защиты от перенапряжения, вызванного короткими замыканиями переменного тока и попаданием молний, используется для эквипотенциального соединения и защиты от перенапряжения на стыках изоляции подземных металлических трубопроводов, развязывания различных металлических компонентов.
2) Модель ZDFL1.0 для защиты от молний и статического электричества — используется на насосных станциях нефтегазопроводов и клапанных блоках, расположенных в отдаленных регионах и оснащенных большим количеством металлических устройств, в результате чего наблюдается повышенная частота попадания молний, для защиты нефтегазопроводов от тока перегрузки, вызванного прямым попаданием молний, индукционного тока и статического электричества.
3) Модель ZDDL2.0 для отвода тока высокой мощности — используется на отрезках трубопроводов и клапанных блоках насосных станций, для которых характерно появление блуждающих токов и электромагнитного излучения. Блуждающие токи высокой мощности моментально отводятся с трубопровода в землю, что позволяет избежать электролитической коррозии подземных металлических трубопроводов, связанной с напряжением переменного тока, короткими замыканиями и током от попадания молний.
3. Базовые характеристики продукции
Основные технические параметры твердотельных устройств развязывания модели ZDRE5.0
П.П Показатель Значение Испытательные требования
1 Постоянный ток утечки ≤1mA Проведение первоначальных измерений для установления вольтамперных характеристик, повторная проверка после проведения испытаний на показатели 3, 4 и 5, отклонение должно составлять не более 10
2 Номинальное изоляционное напряжение (ток утечки ≤ 1 mA) -2V/+2V Проведение первоначальных измерений, повторная проверка после проведения испытаний на показатели 3, 4 и 5, отклонение должно составлять не более 10%
3 Номинальная пропускная способность при попадании молний (4/10 μs) 100kA В соответствии с GB11302 или GB18802.1, не менее 15 испытаний
4 Короткие замыкания (AC-rms / промышленная частота / 30 герц) ≥3500A В соответствии с GB/T11022
5 Стационарный переменный ток (в условиях от -2 до +2 В) ≤45A В соответствии с GB/T11022, ток установившегося режима, повышение температуры от нормальной ≤30°C
6 Рабочая температура -45°C ~ +60°C
7 Уровень защиты IP66 (в соответствии с GB4028)
8 Сопротивление изоляции ≥10 МОм

Основные технические параметры твердотельных устройств развязывания модели ZDFL1.0
П.П Показатель Значение Испытательные требования
1 Постоянный ток утечки ≤ 1mA Проведение первоначальных измерений для установления вольтамперных характеристик, повторная проверка после проведения испытаний на показатели 3, 4 и 5, отклонение должно составлять не более 10
2 Номинальное изоляционное напряжение (ток утечки ≤ 1 mA) -2V/+2V Проведение первоначальных измерений, повторная проверка после проведения испытаний на показатели 3, 4 и 5, отклонение должно составлять не более 10%
3 Номинальная пропускная способность при попадании молний (4/10 μs) 120kA В соответствии с GB11302 или GB18802.1, не менее 15 испытаний
4 Короткие замыкания (AC-rms / промышленная частота / 30 герц) ≥3800A В соответствии с GB/T11022
5 Стационарный переменный ток (в условиях от -2 до +2 В) ≤50A В соответствии с GB/T11022, ток установившегося режима, повышение температуры от нормальной ≤30°C
6 Рабочая температура -45°C ~ +60°C
7 Уровень защиты IP66 (в соответствии с GB4028)
8 Сопротивление изоляции ≥10 МОм

Основные технические параметры твердотельных устройств развязывания модели ZDDL2.0
П.П Показатель Значение Испытательные требования
1 Постоянный ток утечки ≤ 1mA Проведение первоначальных измерений для установления вольтамперных характеристик, повторная проверка после проведения испытаний на показатели 3, 4 и 5, отклонение должно составлять не более 10
2 Номинальное изоляционное напряжение (ток утечки ≤ 1 mA) -2V/+2V Проведение первоначальных измерений, повторная проверка после проведения испытаний на показатели 3, 4 и 5, отклонение должно составлять не более 10%
3 Номинальная пропускная способность при попадании молний (4/10 μs) 100kA В соответствии с GB11302 или GB18802.1, не менее 15 испытаний
4 Короткие замыкания (AC-rms / промышленная частота / 30 герц) ≥5000A В соответствии с GB/T11022
5 Стационарный переменный ток (в условиях от -2 до +2 В) ≤50A В соответствии с GB/T11022, ток установившегося режима, повышение температуры от нормальной ≤30°C
6 Рабочая температура -45°C ~ +60°C
7 Уровень защиты IP66 (в соответствии с GB4028)
8 Сопротивление изоляции ≥10 МОм

4. Особенности продукции
1) Использование современных технологий твердотельного развязывания, устройства обладают большой пропускной способностью, могут безопасно и эффективно контролировать влияние тока короткого замыкания, переменного тока и тока от попадания молний на подземные трубопроводы, продлевают срок эксплуатации трубопроводов.
2) Устройства оснащены функциональными блоками устойчивой фиксации, удерживают напряжение постоянного тока на защищаемом объекте, ограничивают электрический потенциал трубопровода на уровнях -2.0~+2V/-1.8~+1.8V/-1.5~+0.7V — для разных моделей в зависимости от потребностей клиентов.
3) При нормальных температурных условиях постоянный ток утечки всех видов моделей развязывающих устройств при максимальном изолирующем напряжении составляет менее 1mA, для систем катодной защиты это пренебрежительно малое значение.
4) В развязывающих устройствах есть твердотельные компоненты мгновенного отклика, которые включаются после достижения порогового напряжения от тока короткого замыкания, попадания молний или постоянного тока на защищаемом объекте, после устранения тока перегрузки развязывающие устройства автоматически переключаются на режим изоляции, благодаря чему наблюдается низкий и безопасный уровень фиксированного напряжения смещения на защищаемом объекте.
5) Продукция имеет герметичную структуру и является взрывобезопасной, вольтова дуга не выходит наружу, подходит для монтажа вне помещений и под землей.
6) В случае если в течение длительного времени имеет место мешающий переменный ток, то происходит включение модуля-конденсатора переменного тока, который мгновенно устраняет паразитный переменный ток с трубопровода.
7) В случае если в течение длительного времени имеет место минимальный мешающий постоянный ток, то срабатывает выпрямительный мост, который ограничивает электрический потенциал трубопровода до уровня между -1.4~+0.7V / -2.0~+2.0V, если мешающий постоянный ток превышает фиксированное значение порогового напряжения, то выпрямительный мост переключается в режим состояния проводимости и устраняет превышающее ограничение напряжение помех, благодаря чему мешающий постоянный ток не влияет на эффективность катодной защиты.
8) Устройство предназначено как для фиксированной изоляции постоянного тока, так и для развязывания переменного тока, защищает катодную защиту от повышенного напряжения. В случае если напряжение помех может превысить установленное пороговое значение напряжения, развязывающее устройство переключается на работу в режиме состояния проводимости (сопротивление во включенном состоянии составляет 10 миллиом / 50 частотность циклов) и фиксирует напряжение на установленном безопасном уровне.

Eсли наша продукция Вас интересует, то свяжитесь с нами!


Веб-сайт: www.cniru.ru
www.gdzyd.com
http://www.russchinatrade.ru/ru/cn_ex_im_f
http://ciess.cniru.org/company/list.php?catid=23

Тел.: 0086-10-88203497
Факс: 0086-10-68164266
Моб.: 0086-13911784978
Скайп :marinacofield
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Чжунъидэ



Зарегистрирован: 23.10.2014
Сообщения: 28
Откуда: Китая

СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Exclamation
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Нефть и газ - Российский нефтегазовый форум -> Оборудование и услуги Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
 
тендеры
 
Рейтинг@Mail.ru




Связь с администрацией "Российского нефтегазового форума": test@pchess.ru
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
File Attachment © by Meik Sievertsen